ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHÍNH XÁC CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN MẠNG HÃNG APC
http://www.apcmedia.com/resource/images/500/Front_Left/9047688B-5056-9170-D392A11F39C30460_pr.jpg
Với bốn phương pháp làm loại bỏ sức nóng: không khí - nước – C2H4(OH)2 – Hơi lạnh.
Hệ thống Điều hoà sử dụng trên các sàn giả trong trung tâm thông tin có sự tương thích với từng môi trường khí hậu của từng khu vực
Hệ thống điều hoà nhiệt độ chỉ cho các phòng máy tính đã được xây dựng trên công nghệ trải qua 24 thế kỷ
NetworkAIR FM dẫn đầu trong công nghệ khí chính xác. Các modul có cấu trúc thay đổi theo các tần số phù hợp, thiết kế chống lại độ ẩm, máy nén hai chiều và đường dẫn khí phía trước được tích hợp trong hệ thống có hiệu suất cao. Các thiết kế theo kiểu bậc thang giúp khách hàng dễ dàng thay đổi thích ứng với điều kiện môi trường.
Model List
Products Part Number Product Distribution*
400V 3PH Input
FM 40kW Air-Cooled 400/3/50, Downflow
FM40M-AGB-ESD Product Distribution
* Denotes regional product availability by voltage requirement.
Điểm đặc trưng nổi bật và lợi ích của thiết bị
Tính sẵn sàng cao
Kỹ thuật nén hai chiều Kỹ thuật máy nén hai chiều cuộn lên và cuộn xuống của các đường dẫn khí hoạt động hiệu quả và không gây tiếng ồn, kết nối với các mạch dẫn thông thường trong giai đoạn chuyển mạch điện dung nhờ đó một cỗ máy được vận hành (N/A hệ thống sự tôi lạnh hơi nước).
Động cơ hoạt động theo đường dẫn Kỹ thuật ứng suất trên cái trụ là yếu tố quan trọng mật thiết đối với tuổi thọ thiết bị. Cho phép tích hợp quạt - động cơ trong chế tạo từ nhà máy, sự chuyển động chậm và tiến hành khởi động hệ thống.
Các biến số tăng hiệu quả của ổ đĩa Quạt cho phép khởi động nóng (khởi động lại hệ thống trong tình trạng máy đang có điện và đang hoạt động-ít gây sốc cho các linh kiện điện tử và điện trong máy) tiết kiệm hiệu năng trong quá trình nguồn đang bật (điều chỉnh đơn giản chức năng tốc độ của động cơ cho sự tĩnh điện với áp suất cao và cho việc lựa chọn ngăn ngừa các nguy cơ.
Máy giữ độ ẩm năng lượng hơi nước Độ ẩm là quá trình quản lý độc lập năng lượng hơi nước trong máy giữu độ ẩm hơi nước cho hiệu quả cao nhất và dễ dàng bảo dưỡng. Năng lượng hơi nước nguyên chất được bảo quản tăng công suất và đòi hỏi rất ít lịch trình bảo dưỡng.
Dịch vụ cung cấp
Truy cập các dịch vụ phía trước Hệ thống đã có đầy đủ dịch vụ đi kèm, truy cập phía trước cho việc bảo dưỡng thông thường của các thành phần. Truy cập phía trước là một phần nhỏ của hệ thống làm nên nó, có thể cho từng đơn vị ngay bên cạnh.
Dễ dàng quản trị
Mạch điều khiển bộ vi xử lý Là việc cung cấp đầu tiên của chu trình quản lý điều khiển và thông qua màn hình cung cấp thời gian thực: bốn tuyến , tám ký tự, hiển thị số và chữ.
Kiểm soát sự dư thừa trong nhóm Cho phép 4 nhóm của điều hoà không khí chính xác tới sự truyền thông với mỗi sự dư thừa, đòi hỏi ngăn chặn rủi ro, hỗ trợ và cài đặt hệ thống toàn cầu cung cấp.
Quản lý liên hệ đầu vào và ra Cho phép cung cấp mối liên hệ tới máy điều hoà khống khí và bản đồ tới kết quả đầu ra của khách hàng hoặc hệ thống báo chông.
Giao diện mạng Quản lý dự phòng bằng việc nối trực tiếp thiết bị tới mạng với địa chị IP cụ thể của hệ thống máy chủ -proxy server. Sự quản lý thực sự có hiệu quả qua trình duyệt WEB, Telnet or SSH. Thông báo các kha báo trước những khó khăn của bạn khi chúng xuất hiện.
Kiểm soát điểm độ nhiệt ngưng độ ẩm Kiểm soát sự làm ẩm có thể được thiết lập tới điểm độ nhiệt ngưng để thay thế sự kiểm soát của quản lý độ ẩm liên quan. Nhiệt độ không khi ấm quay trở lại có thể là kết quả bên trên sự làm ẩm khi thiết lập cho sự kiểm soát độ ẩm liên quan. Kiểm soát điểm độ nhiệt ngưng sử dụng chứa hơi ẩm đọng lại của bầu không khí cho việc đòi hỏi sự làm ẩm.
Chông báo động Chuông báo động phát ra tiếng bíp bíp đó là việc thông báo cho người sử dụng theo những trạng thái sau đây: ắccu hoạt động bình thường, ăccu yếu, cần thay thế ăccu. Chuông báo động là đã tích hợp sẵn theo những loại nguồn được bảo vệ-PowerShield models: CP27U13, CP27B13, CPL34U12, and CP16U48. Chuông báo động có giá trị cho những loại nguồn được bảo vệ khác thông qua các phụ kiện lắp ngoài. Chuông báo động có thể không kêu trong vòng 24 giờ bởi nút bấm ngừng báo chuông.
Sự bảo vệ
Cách lọc không khí Ngăn ngừa vật chất bẩn và chất hạt khác từ đường dẫn không khí cho việc cung cấp không khí sạch.
Cửa bảo vệ kép Sự cách ly riêng biệt từ luồng không khí, sự bảo dưỡng định kỳ ngăn chặn là việc cách ly và giảm bớt độ ồn. Sự cách ly nhỏ có thể là chọn lọc phí trên bởi luồng không khí nếu nó không cách ly.
Sự tiết kiệm
Sự làm khô chuyên dụng Hiệu suất hệ thống được tăng len bởi điện dung nâng thêm một cách tiềm tàng không cần sự làm quá nguội hoặc tăng thêm nhu cầu nung lại (N/A chilled water systems).
Nung lại điện SCR Công suất được điều chỉnh để năng kiệm năng lượng. Đòi hỏi việc nung lại là cân bằng trên cả 3 pha.
Đặc tính chung
Công suất làm lạnh 12 tons/ 40 kW
Dòng lạnh Không khí
Công suất làm ẩm 10 lbs/h (4,54 kg/h)
Loại máy nén khí Dạng cuộn
Mô hình đẩy khí Đẩy từ trên xuống
Dòng khí lấy vào Từ trên xuống
Chất làm lạnh R407C
Tốc độ dòng khí 7200 CFM (3400 l/s)
Bộ ngưng tụ khí lạnh - Cung cấp nhiệt động xung quanh 350C
- Công suất quạt /động cơ 1,79 kW
- Dòng khí 13600 m3/h (3778 l/s)
Công suất bơm 60 gal/h (0,06 l/s)
Công suất nung lại 9.6 kW
Hệ thống khí – Máy ly tâm một chiều - Lưu lượng khí: 3,39 l/s
- Động cơ quạt: 3,0 kW
- Áp suất tĩnh ngoài: 80 Pa (80 N/m2)
- Số quạt: 02
Bộ lọc khí Bao gồm
Khả năng ổn định nhiệt độ 22 ÷ 240C
Khả năng ổn định độ ẩm 45 ÷ 55%
Độ chính xác khi ổn định nhiệt độ ± 10C
Độ chính xác khi ổn định độ ẩm ± 3 ÷ 5%
Đầu vào
Điện áp vào 400V 3 pha
Tần số 50 Hz ± 3Hz
Tính năng quản trị
Bảng điều khiển Màn hình hiển thị LCD đa chức năng và điều khiển giao tiếp người- máy
Các thông số khác
Kích thước thực (cao x rộng x sâu) 1953 x 1800 x 889 mm
Kích thước vận chuyển (cao x rộng x sâu) 2083 x 1956 x 1143 mm
Khối lượng thực 536,36 kg
Khối lượng vận chuyển 543,18 kg
Màu sắc Đen
Chứng nhận chất lượng CE, Eurovent
Tiêu chuẩn bảo hành 1 năm
http://www.apcmedia.com/resource/images/500/Front_Left/9047688B-5056-9170-D392A11F39C30460_pr.jpg
Với bốn phương pháp làm loại bỏ sức nóng: không khí - nước – C2H4(OH)2 – Hơi lạnh.
Hệ thống Điều hoà sử dụng trên các sàn giả trong trung tâm thông tin có sự tương thích với từng môi trường khí hậu của từng khu vực
Hệ thống điều hoà nhiệt độ chỉ cho các phòng máy tính đã được xây dựng trên công nghệ trải qua 24 thế kỷ
NetworkAIR FM dẫn đầu trong công nghệ khí chính xác. Các modul có cấu trúc thay đổi theo các tần số phù hợp, thiết kế chống lại độ ẩm, máy nén hai chiều và đường dẫn khí phía trước được tích hợp trong hệ thống có hiệu suất cao. Các thiết kế theo kiểu bậc thang giúp khách hàng dễ dàng thay đổi thích ứng với điều kiện môi trường.
Model List
Products Part Number Product Distribution*
400V 3PH Input
FM 40kW Air-Cooled 400/3/50, Downflow
FM40M-AGB-ESD Product Distribution
* Denotes regional product availability by voltage requirement.
Điểm đặc trưng nổi bật và lợi ích của thiết bị
Tính sẵn sàng cao
Kỹ thuật nén hai chiều Kỹ thuật máy nén hai chiều cuộn lên và cuộn xuống của các đường dẫn khí hoạt động hiệu quả và không gây tiếng ồn, kết nối với các mạch dẫn thông thường trong giai đoạn chuyển mạch điện dung nhờ đó một cỗ máy được vận hành (N/A hệ thống sự tôi lạnh hơi nước).
Động cơ hoạt động theo đường dẫn Kỹ thuật ứng suất trên cái trụ là yếu tố quan trọng mật thiết đối với tuổi thọ thiết bị. Cho phép tích hợp quạt - động cơ trong chế tạo từ nhà máy, sự chuyển động chậm và tiến hành khởi động hệ thống.
Các biến số tăng hiệu quả của ổ đĩa Quạt cho phép khởi động nóng (khởi động lại hệ thống trong tình trạng máy đang có điện và đang hoạt động-ít gây sốc cho các linh kiện điện tử và điện trong máy) tiết kiệm hiệu năng trong quá trình nguồn đang bật (điều chỉnh đơn giản chức năng tốc độ của động cơ cho sự tĩnh điện với áp suất cao và cho việc lựa chọn ngăn ngừa các nguy cơ.
Máy giữ độ ẩm năng lượng hơi nước Độ ẩm là quá trình quản lý độc lập năng lượng hơi nước trong máy giữu độ ẩm hơi nước cho hiệu quả cao nhất và dễ dàng bảo dưỡng. Năng lượng hơi nước nguyên chất được bảo quản tăng công suất và đòi hỏi rất ít lịch trình bảo dưỡng.
Dịch vụ cung cấp
Truy cập các dịch vụ phía trước Hệ thống đã có đầy đủ dịch vụ đi kèm, truy cập phía trước cho việc bảo dưỡng thông thường của các thành phần. Truy cập phía trước là một phần nhỏ của hệ thống làm nên nó, có thể cho từng đơn vị ngay bên cạnh.
Dễ dàng quản trị
Mạch điều khiển bộ vi xử lý Là việc cung cấp đầu tiên của chu trình quản lý điều khiển và thông qua màn hình cung cấp thời gian thực: bốn tuyến , tám ký tự, hiển thị số và chữ.
Kiểm soát sự dư thừa trong nhóm Cho phép 4 nhóm của điều hoà không khí chính xác tới sự truyền thông với mỗi sự dư thừa, đòi hỏi ngăn chặn rủi ro, hỗ trợ và cài đặt hệ thống toàn cầu cung cấp.
Quản lý liên hệ đầu vào và ra Cho phép cung cấp mối liên hệ tới máy điều hoà khống khí và bản đồ tới kết quả đầu ra của khách hàng hoặc hệ thống báo chông.
Giao diện mạng Quản lý dự phòng bằng việc nối trực tiếp thiết bị tới mạng với địa chị IP cụ thể của hệ thống máy chủ -proxy server. Sự quản lý thực sự có hiệu quả qua trình duyệt WEB, Telnet or SSH. Thông báo các kha báo trước những khó khăn của bạn khi chúng xuất hiện.
Kiểm soát điểm độ nhiệt ngưng độ ẩm Kiểm soát sự làm ẩm có thể được thiết lập tới điểm độ nhiệt ngưng để thay thế sự kiểm soát của quản lý độ ẩm liên quan. Nhiệt độ không khi ấm quay trở lại có thể là kết quả bên trên sự làm ẩm khi thiết lập cho sự kiểm soát độ ẩm liên quan. Kiểm soát điểm độ nhiệt ngưng sử dụng chứa hơi ẩm đọng lại của bầu không khí cho việc đòi hỏi sự làm ẩm.
Chông báo động Chuông báo động phát ra tiếng bíp bíp đó là việc thông báo cho người sử dụng theo những trạng thái sau đây: ắccu hoạt động bình thường, ăccu yếu, cần thay thế ăccu. Chuông báo động là đã tích hợp sẵn theo những loại nguồn được bảo vệ-PowerShield models: CP27U13, CP27B13, CPL34U12, and CP16U48. Chuông báo động có giá trị cho những loại nguồn được bảo vệ khác thông qua các phụ kiện lắp ngoài. Chuông báo động có thể không kêu trong vòng 24 giờ bởi nút bấm ngừng báo chuông.
Sự bảo vệ
Cách lọc không khí Ngăn ngừa vật chất bẩn và chất hạt khác từ đường dẫn không khí cho việc cung cấp không khí sạch.
Cửa bảo vệ kép Sự cách ly riêng biệt từ luồng không khí, sự bảo dưỡng định kỳ ngăn chặn là việc cách ly và giảm bớt độ ồn. Sự cách ly nhỏ có thể là chọn lọc phí trên bởi luồng không khí nếu nó không cách ly.
Sự tiết kiệm
Sự làm khô chuyên dụng Hiệu suất hệ thống được tăng len bởi điện dung nâng thêm một cách tiềm tàng không cần sự làm quá nguội hoặc tăng thêm nhu cầu nung lại (N/A chilled water systems).
Nung lại điện SCR Công suất được điều chỉnh để năng kiệm năng lượng. Đòi hỏi việc nung lại là cân bằng trên cả 3 pha.
Đặc tính chung
Công suất làm lạnh 12 tons/ 40 kW
Dòng lạnh Không khí
Công suất làm ẩm 10 lbs/h (4,54 kg/h)
Loại máy nén khí Dạng cuộn
Mô hình đẩy khí Đẩy từ trên xuống
Dòng khí lấy vào Từ trên xuống
Chất làm lạnh R407C
Tốc độ dòng khí 7200 CFM (3400 l/s)
Bộ ngưng tụ khí lạnh - Cung cấp nhiệt động xung quanh 350C
- Công suất quạt /động cơ 1,79 kW
- Dòng khí 13600 m3/h (3778 l/s)
Công suất bơm 60 gal/h (0,06 l/s)
Công suất nung lại 9.6 kW
Hệ thống khí – Máy ly tâm một chiều - Lưu lượng khí: 3,39 l/s
- Động cơ quạt: 3,0 kW
- Áp suất tĩnh ngoài: 80 Pa (80 N/m2)
- Số quạt: 02
Bộ lọc khí Bao gồm
Khả năng ổn định nhiệt độ 22 ÷ 240C
Khả năng ổn định độ ẩm 45 ÷ 55%
Độ chính xác khi ổn định nhiệt độ ± 10C
Độ chính xác khi ổn định độ ẩm ± 3 ÷ 5%
Đầu vào
Điện áp vào 400V 3 pha
Tần số 50 Hz ± 3Hz
Tính năng quản trị
Bảng điều khiển Màn hình hiển thị LCD đa chức năng và điều khiển giao tiếp người- máy
Các thông số khác
Kích thước thực (cao x rộng x sâu) 1953 x 1800 x 889 mm
Kích thước vận chuyển (cao x rộng x sâu) 2083 x 1956 x 1143 mm
Khối lượng thực 536,36 kg
Khối lượng vận chuyển 543,18 kg
Màu sắc Đen
Chứng nhận chất lượng CE, Eurovent